3. 최초침전지 설계 (1) 설계조건 ·계획오수량 일최대오수량 Q = 3...

Download : 최초침전지 설계.hwp( 93 )






레포트 최초침전지 설계 / 3. 최초침전지 설계 1 설계 조건 · 계획 오수량 일최대오
순서
3. 최초침전지 설계 (1) 설계조건 ·계획오수량 일최대오수량 Q = 3...




최초침전지 설계-6919_01.gif 최초침전지 설계-6919_02_.gif 최초침전지 설계-6919_03_.gif 최초침전지 설계-6919_04_.gif 최초침전지 설계-6919_05_.gif




레포트 > 기타
3. 최초침전지 설계 (1) 설계조건 ·계획오수량 일최대오수량 Q = 30000m3 day = 1250m3 hr = 20.8m3 min = 0.347m3 sec ·침전시간 2∼4시간 ·수면적부하 25∼40m3 m2·day ·유효수심 2.5∼4m ·월류부하 250m3 m·day ★ 참고사항(하수도 시설기준, 건교부) 최초침전지 시설기준 ―침전지의 형상은 원형, 직사각형, 정사각형으로 한다. (2) 최초침전지 용량계산 · 체류시간 V = t·Q = 2hr×1250m3 hr = 2500m3 · 표면부하율 · 수심 따라서 최초침전지의 규모는(수심은 유효수심 임) ·ø22m×3.3m(H)―2지 (3)슬럿지 펌프설계 최초침전지에 가라앉은 생슬럿지를 농축조로 펌핑하는 것으로 슬럿지양이 적어서 펌프는 1대(예비 1대 포함 2대)를 1일 3시간 운전하는 것으로 계획하고 펌프의 효율 75%, 모타의 여유율 20%, 총양정고를 6m로 계획한다. ·최초침전지의 건조상태의 슬럿지량은 슬럿지량(건량) ...


[보고서] 최초침전지 설계 / 3. 최초침전지 설계 (1) 설계 조건 · 계획 오수량 일최대오
설명
다. ―직사각형 침전지인 경우에 길이와 폭의 비는 3 1∼5 1 정도로 하는데, 폭과 깊이의 비는 1 1∼2.25 1 정도로한다. ―침전시간은 계획1일최대오수량에 대하여 표면부하율과 유효수심을 고려하여 정하며, 일반적으로 2∼4시간으로 한다. ―월류위어의 부하율은 일반적으로 250m3 m·day 이하로 한다. ―침전지의 지수는 최소한 2지 이상으로 한다. ―표면부하율은 계획1일최대오수량에 대하여 25∼40m3 m2·day로 한다. ―유효수심은 2.5∼4m를 표준으로 한다. ―침전지 수면의 여유고는 40∼60cm 정도로 한다.